在下图所示的电力系统中,已知以发电机额定容量为基准的各元件的电抗和系统电压标幺值为:xd=1.8,xT1=xT2=0.25,xL=0.5,U=1.0,正常运行时P=0.8,cosφ=0.8,假定发电机为隐极机,且空载电势Eq=常数。则正常运行和切除一回线路后的静态稳定储备系数为()

  • A、正常情况下Kp(%)=59.4、切除一回线路后Kp(%)=45.1
  • B、正常情况下Kp(%)=39.2、切除一回线路后Kp(%)=25.3
  • C、正常情况下Kp(%)=59.4、切除一回线路后Kp(%)=35.1
  • D、正常情况下Kp(%)=45.1、切除一回线路后Kp(%)=45.1
正确答案:A
答案解析: