换流变过负荷报警如何处理?
正确答案:
1、密切监视换流变运行情况,包括油温,绕组温度等;
2、现场检查冷却器运行情况是否正常;
3、监视控制系统自动降低负荷是否正常;
4、如报警不能消除,可申请调度,手动降低负荷至报警消失。