端子箱竣工(预)验收标准卡中,反措检查有哪些规定?
正确答案:
1.现场端子排不应交、直流混装,现场机构箱内应避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上。
2.接地符合规范要求,端子箱内设一根100mm2不绝缘铜排,电缆屏蔽、箱体接地均接在铜排上,且接地线应不小于4mm2,而铜排与主铜网连接线不小于100mm2,箱门、箱体间接地连线完好且接地线截面不小于4mm2。
3.直流回路严禁使用交流快分开关、禁止使用交、直流两用快分开关。
4.由开关场的变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等设备至开关场就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处单端使用截面面积不小于4mm2多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上,在一次设备的接线盒(箱)处不接地。
