国家电网公司对无功容量的要求是什么?

正确答案: (1)风电场的无功容量应按照分(电压)层和分(电)区基本平衡的原则进行配置和运行,并应具有一定的检修备用。
(2)对于直接接入公共电网的风电场,其配置的容性无功容量除能够补偿并网点以下风电场汇集系统及主变压器的感性无功损耗外,还要能够补偿风电场满发时送出线路一半的感性无功损耗;其配置的感性无功容量能够补偿风电场送出线路一半的充电无功功率。
(3)对于通过220kV(或330kV)风电汇集系统升压至500kV(或750kV)电压等级接入公共电网的风电场群,其风电场配置的容性无功容量除能够补偿并网点以下风电场汇集系统及主变压器的感性无功损耗外,还要能够补偿风电场满发时送出线路的全部感性无功损耗;其风电场配置的感性无功容量能够补偿风电场送出线路的全部充电无功功率。
(4)风电场无功容量配置的要求与电网结构、送出线路长度及风电场总装机容量有密切关系,风电场需配置的无功容量范围推荐结合每个风电场实际接入情况通过风电场接入电网专题研究来确定。