变压器无激磁分接开关接触不良导致发热的原因有哪些?

正确答案: 发热的原因有:
(1)接触点压力不够(压紧弹簧疲劳、断裂或接触环各向弹力不均匀)。
(2)部分触头接触不上或接触面小使触点烧伤。
(3)接触表面有油泥及氧化膜。
(4)定位指示与开关接触位置不对应,使动触头不到位。
(5)穿越性故障电流烧伤开关接触面。
答案解析: