一量程为0~2000mm的气动差压液位变送器,其输出为0.6g/cm2(1kgf/cm2≈lO5Pa)时,液位高为多少mm?
正确答案:
气动差压变送器的输出信号为0.2~1.0kgf/cm2。设液位高为H时,输出为0.6kgf/cm2,则有H/2000×(1.0-0.2)+O.2=0.6,H=1000mm