分析TBA/19灌装机起机低液位产生的原因及解决措施。
正确答案:
①产品阀(A)没打开,检查A阀电磁阀及控制输出模块;
②流量调节阀动作不灵敏,拆开流量调节阀调整最佳活动位置;
③液位调节卡启动液位设定太低,把液位调节点液位设定在1.6--1.8之间;
④纸管支撑滚轮位置不对,重新设定支承滚轮位置;
⑤图案校正气缸漏气,检查图案校正气缸,更换气缸密封;
⑥拉耳间隙太大,把拉耳间隙设定在0.65--0.7mm;
⑦角度编码器损坏灌注角度不准确,更换角度编码器。