南京地铁二号线及南延线框架保护有哪几套?并简述各自动作情况。

正确答案: 有电压型框架保护、FP-1型框架保护、FP-2型框架保护共3套。
电压型框架保护动作:造成35KV整流机组开关、直流进线开关和直流馈线开关共8个开关跳闸;
FP-1型框架保护动作:造成35KV整流机组开关、直流进线开关共4个开关跳闸;
FP-2型框架保护动作:造成35KV整流机组开关、直流进线开关和直流馈线开关,以及联跳左右邻所相对应的4个开关,共12个开关跳闸。