停电时利用电流法测试高压电流互感器变比,测试注意事项有哪些?

正确答案: (1)试验中禁止电流互感器二次回路开路;
(2)短路电流互感器二次绕组时,必须使用专用短路片或短路线,短路应妥善可靠:严禁用导线缠绕;
(3)施加在电流互感器一次电流稳定后,同时读取一次、二次侧电流值;
(4)注意测试导线不能太长,接触应良好,否则将产生测量误差。