说明一般配电室采用何种措施提高功率因数?如何调整干式电力变压器的二次电压值?电容补偿柜的取样电流来自何处?电容补偿柜常见故障有哪些?配电房主要要考虑哪些安全措施?

正确答案: 可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法:
人工补偿法:实际中可使用电路电容器或调相机,一般多采用电力电容器补尝无功,即:在感性负载上并联电容器。
并联电容器的补偿方法又可分为:
1. 个别补偿。即在用电设备附近按其本身无功功率的需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。
2. 分组补偿。即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,也就是再实际中将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。
3. 集中补偿。即把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线 上。在实际中会将电容器接在变电所的高压或低压母线上,电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。 实际中上述方法可同时使用。对较大容量机组进行就地无功补尝。
干式变压器二次电压的调节:
调节变压器分接开关,改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,10kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),是否符合规定值。
电容补偿柜取样电流来自电流互感器取的是总电流,这个电流值是按照变压器额定电流选取的。取值一般为额定电流的1.2倍。如果考虑变压器可能过载,则可以选择1.5倍的变压器额定电流。
电容补偿柜常见故障有:
新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测主回路相间通断,和对“N”通断; 手动投切检查一切正常后再将电容接上! 无涌流投切器及动补调节器不接N线,会使其直接损坏及炸毁!!!
1、主回路上电,控制器无显示。
2 、配电房进线柜电流指示表和控制器显示电流值相差较大。
3、 电容器鼓包或者有“冒油”现象。
4、控制器功率因数显示异常。
5、功率因素很低,控制器仍不投入。
6、无涌流投切器上有控制信号但不动作。
7、上电控制器显示超前。
8、指示灯一直亮电容切不下来。
配电房主要要考虑哪些安全措施:
1、未经的许可,非工作人员不得进入配电房。人员进出需填写《外来人员登记表》。
2、机房内严禁吸烟,严禁内堆放易燃、易爆、有毒有害物质及杂物。
3、注意堵塞洞孔,防止小动物串入室内,造成设备短路,影响供电。有危险的区域内必须有悬
4、挂的标志牌,以示提醒及警告。工作状态、维修状态也要挂标志牌。
5、每年对安全用具、消防设备进行检查、维修,并做好相关检修记录。
6、配电房设备倒闸操作和维修、保养工作时,必须严格按国家颁布的安全操作及工作规范执行。 维修养护员对供配电设备负有运行、监视和维护保养责任,必须持证上岗,严格执行有关规章制度。
7、维修养护员应注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行;变压器声音正常,温湿度正常,无异常响声及发热、积水现象。做好配电房的防水、防潮工作。
8、雨天应注意是否有漏雨、积水现象。热天应检查冷却装置和设备通风良好情况。