如何区分电压互感器的断线故障和短路故障?

正确答案: 电压互感器一、二次侧熔断器熔断或回路断线的现象是:发出“TV回路断线”信号及铃声;有关的电压表指示到零或降低;电度表转速减慢;功率因数表指示下降或指示进相;有关的低电压继电器动作等。如果是一次侧熔断器熔断,还将发出“接地”信号;绝缘检查电压表也有反应(正常相指示正常、故障相指示偏低)。
电压互感器二次侧发生短路时,短路电流将烧毁互感器,而且可能将高压导入二次侧引起危险。如果电压互感器二次侧短路后,一次侧熔断器没有熔断,则会造成与断线情况有些相同的外观现象,但此时电压互感器内部有异音,而且将二次侧熔断器取下后也不停止。