某卫生中心由门诊楼、急诊楼、住院楼等组成,卫生中心的机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防工程和电梯安装工程。变电所、水泵房和锅炉房建在住院楼的地下一层,工程的冷水机组、锅炉、成套变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。 业主通过招标方式确定A公司承担机电工程施工总承包,合同约定A公司承包工程的范围有建筑给水排水、建筑电气、通风空调工程安装,一般设备和材料由A公司采购。 业主将消防工程分包给8公司施工;地下变电所分包给电力工程公司;电梯安装由电梯制造厂的安装公司承担。为方便施工管理,业主授权A公司按合同文件与其他公司签订分包合同。 工程的冷水机组、锅炉、成套变配电设备和电梯等大型设备按施工计划到达施工现场,A公司组织各分包队伍进行开箱检查验收。合格后二次搬运到地下一层进行安装。 卫生中心的门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?

正确答案: 卫生中心的门诊楼可以单独竣工验收。竣工验收具备条件是:完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告;有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件;有施工单位签署的工程保修书。