某施工总承包企业承担北京某综合楼工程。建筑面积43457m2,筏板基础,框架剪力墙结构。地下2层,地上10层。2010年10月1日开工,2012年6月1日竣工。北京地区冬期施工期限是当年11月15日至次年3月15日。当年6月15日至9月15日属于雨期施工。2011年7月15日至8月5日连续日平均气温超过30℃。钢筋采用HRB335、HRB400钢筋,连接采用电弧焊和电渣压力焊。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目经理部安排2010年12月25日至2011年1月24日进行底板钢筋加工,2011年1月1日至5日出现罕见低温,日平均气温-21℃。2011年1月25日进行底板钢筋安装,工期20日历天。 事件二:项目经理部安排2011年2月15日至25日进行底板混凝土浇筑,底板厚度1.5m。项目部根据环境温度经试验确定了混凝土配合比。混凝土养护采用综合蓄热法。 事件三:2011年6月15日,结构施工至地上十层最后一段墙体,开始二次砌筑的交叉作业;垂直运输工具为塔吊和外用电梯;外架采用了落地式钢管脚手架;零星混凝土现场搅拌。 事件四:2011年8月1日,项目安排屋面防水卷材施工。材料采用高聚物改性沥青防水卷材;密封材料采用改性石油沥青密封材料。 事件三中,项目部应采取的雨期施工准备措施有哪些(至少列出六项)?

正确答案: 雨期施工准备措施有:
(1)编制雨期施工专项方案,方案中包含汛期应急救援预案;
(2)施工现场及生产、生活基地的排水设施畅通,雨水可从排水口顺利排除;
(3)现场道路路基碾压密实,路面硬化处理。道路要起拱,两旁设排水沟,不滑、不陷、不积水;
(4)塔吊、电梯要做好附墙,安装防雷装置;
(5)外架有防风加固措施;
(6)施工现场木工、钢筋、混凝土、卷扬机械、空气压缩机有防砸、防雨的操作棚;
(7)水泥存入仓库。仓库要求不漏、不潮,水泥架空通风,四周有排水沟;
(8)砂石堆放场地四周有排水出路(保证一定的排水坡度),防止淤泥渗入;
(9)楼层露天的预留洞口均做防漏水处理;
(10)雨期所需材料要提前准备。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题