多做题,通过考试没问题!

二级建造师

睦霖题库>注册建造师>二级建造师

某施工总承包企业承担北京某综合楼工程。建筑面积43457m2,筏板基础,框架剪力墙结构。地下2层,地上10层。2010年10月1日开工,2012年6月1日竣工。北京地区冬期施工期限是当年11月15日至次年3月15日。当年6月15日至9月15日属于雨期施工。2011年7月15日至8月5日连续日平均气温超过30℃。钢筋采用HRB335、HRB400钢筋,连接采用电弧焊和电渣压力焊。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目经理部安排2010年12月25日至2011年1月24日进行底板钢筋加工,2011年1月1日至5日出现罕见低温,日平均气温-21℃。2011年1月25日进行底板钢筋安装,工期20日历天。 事件二:项目经理部安排2011年2月15日至25日进行底板混凝土浇筑,底板厚度1.5m。项目部根据环境温度经试验确定了混凝土配合比。混凝土养护采用综合蓄热法。 事件三:2011年6月15日,结构施工至地上十层最后一段墙体,开始二次砌筑的交叉作业;垂直运输工具为塔吊和外用电梯;外架采用了落地式钢管脚手架;零星混凝土现场搅拌。 事件四:2011年8月1日,项目安排屋面防水卷材施工。材料采用高聚物改性沥青防水卷材;密封材料采用改性石油沥青密封材料。 事件一中,项目采取的钢筋加工、安装措施应有哪些?

正确答案: 项目采取的钢筋加工、安装措施应有:
(1)2011年1月1日至5日停止钢筋调直冷拉、施焊、冷弯加工。
(2)电弧焊采取分层控温施焊;帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的30%,焊缝宽度不应小于钢筋直径的70%。焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。
(3)电渣压力焊焊接前,应进行现场负温条件下的焊接工艺试验,经检验满足要求后方可正式作业;焊接完毕,应停歇20s以上方可卸下夹具回收焊剂,回收的焊剂内不得混入冰雪,接头渣壳应待冷却后清理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题