简述高加水位保护试验步骤。
正确答案:1.将高加水侧投入,模拟条件开启1、2、3号高加抽汽电动门。
2.联系热工人员模拟#1高加水位高Ⅲ值信号,检查1、2、3号高加进汽电动门关闭,高加三通阀切至旁路,高加出口电动门关闭。
3.联系热工人员恢复信号,将高加切为水侧正常运行方式。
4.按以上步骤分别做2、3号高加水位高Ⅲ值跳高加试验。
5.将系统恢复至试验前的状态。
2.联系热工人员模拟#1高加水位高Ⅲ值信号,检查1、2、3号高加进汽电动门关闭,高加三通阀切至旁路,高加出口电动门关闭。
3.联系热工人员恢复信号,将高加切为水侧正常运行方式。
4.按以上步骤分别做2、3号高加水位高Ⅲ值跳高加试验。
5.将系统恢复至试验前的状态。
答案解析:有