某设备设有电流保护,电流互感器的变比是200/5,整定值是4A,如果原整定值不变,将电流互感器变比更改为300/5,应整定为多少?
正确答案:
原整定值的一次电流为:4×200/5=160A
当变比改为300/5后,其整定值应为:
I=160/(300/5)=2.67A
应整定为2.67安。
当变比改为300/5后,其整定值应为:
I=160/(300/5)=2.67A
应整定为2.67安。