为什么小接地系统,主变压器差动保护范围内发生单相接地,差动保护不动作?

正确答案:正常运行时,主变压器三侧一次电流通过各侧电流互感器。通过互感器变比和接线方式的调整,流入差动回路的电流ΣI=0。各侧单相线路长度的总和虽然不同,电容电流虽然不同,但是相对于负荷电流而言,电容电流的不平衡可以忽略不计。当35kV系统差动保护范围内发生单相接地故障后,只是线路对地电容电流失去了平衡,而流入差动回路的负荷二次电流还保持原有的平衡,ΣI还近似等于零。所以主变压器差动保护范围内35kV、10kV发生单相接地,差动保护不动作。