为什么给主变压器充电时,要投入高、中压侧零序和零序方向过流保护?

正确答案:当给主变压器充电时,如果此时充电线路或被充电侧绕组发生单相接地,接地点的电压为3U0,那么被充电的主变压器,通过故障接地点和变压器中性点,形成零序电流回路。接地故障点越靠近充电变压器,流过充电变压器的单相短路电流就越大。高压侧充电时,星形接线的中压侧同时带有电压,如果这时,中压侧内部绕组至主变压器侧的隔离开关之间发生单相接地,也会产生较大的零序电流。为了防止线路和变压器主保护拒动,缩短零序电流对变压器危害的影响,主变压器充电时,必须投入其相应的零序过流和零序方向过流保护。
答案解析: