多做题,通过考试没问题!

消防监督执法岗位考试

睦霖题库>公安消防职业技能考试>消防监督执法岗位考试

某大队对某歌舞厅进行检查,该歌舞厅位于一幢6层建筑的第3、4、5层,每层面积700平方米,设有室内消火栓系统和火灾自动报警系统,每层都是KTV包间,包间隔墙为单层纸面石膏板,包间设有外窗;有两部楼梯,楼梯间的门采用玻璃门,按规范配置了应急照明及疏散指示标志。 问:(1)该歌舞厅存在哪些火灾隐患?(2)KTV包间内应当设置何种警报装置?(3)对发现的消防违法行为、火灾隐患大队应如何处理?

正确答案: (1)未按规范要求划分厅室;楼梯间未采用乙级防火门进行封闭;未设置自动喷水灭火系统和机械排烟设施;应当以不大于15米的间隔设外窗且每个外窗的面积不应小于1.5平方米、短边不应小于0.8米,窗口下沿距室内地坪不应大于1.2米。
(2)KTV包间应设置声音或视像警报,保证在火灾发生初期,将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。
(3)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,制作《责令改正通知书》。责令该歌舞厅立即改正未按国家消防技术标准设置自动喷水灭火系统和机械排烟设施的违法行为,立即采取措施消除未按规范要求划分厅室、设置封闭楼梯间和外窗的火灾隐患。对消防违法行为受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。按照《重大火灾隐患判定方法》,该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题