某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通砖填充墙。 基础形式为大放脚基础,施工组织设计原定先采用机械开挖,然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中,机械开挖由于在夜间施工,导致超挖0.2m深。 主体结构施工过程中,由于钢筋翻样员识图错误,钢筋下料尺寸超出模板尺寸,需返工处理,施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处直开,然后重新加1:制作。 屋面梁施工时,混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕,质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后,用与梁浇筑时所用一模一样的混凝土进行填充捣实,并认真养护。 本丁程外立面原设计为涂料饰面,主体结构施工完毕后,业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,部分后置埋件连接位置在填充墙上。 【问题】 1.对于基底超挖部分,应如何处理? 2.施工单位对于钢筋返工的处理是否正确?简述理由、正确做法。 3.施工单位关于梁上出现孔洞的处理是否妥当?简述理由、正确做法。 4.普通砖墙上是否可作幕墙的支承点?如必须在砖墙上设置支承点,应采取什么措施?

正确答案: 1.当基底超挖时,应会同设计人员共同商定处理方法;通常可采用回填夹砂石或夹土石、石屑、粉煤灰、3:7或2:8灰土等,并夯实。
2.施丁单位对于钢筋返工的处理不正确。
返工时如需将弯折处直开,仅限于HPB235级钢筋,且只能返一次,并应在弯折处仔细检查,发现变形过大或出现裂纹等情况时,严禁使用。
3.施工单位关于梁上出现孔洞的处理不妥当。
孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。
通常在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上),以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净,并保持湿润72h,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后,认真养护。如遇孔洞比较大需支立模板后才能浇筑混凝土。
4.普通砖墙上不可以作幕墙的支承点。
如因构造要求,必须在砖墙上设支承点时,应加设钢筋混凝土柱、梁等构件埋件作为支承点,并须上报原建筑主体结构设计单位认可。