SF系列收发信机在运行时应注意的事项有哪些?

正确答案: (1)正常运行除监视指示灯应亮外,其他灯均应熄灭(SF-500型:电源、锁定指示灯亮,频率、自检次数显示为零。SF-501型:电源指示灯亮,自检次数为零,频率显示为被带线路频率。SF-600型:电源指示灯亮,自检次数为零。)
(2)线路高频保护投入时,四芯插头应插入“本机—通道”,高频保护停用时,插入“本机—负载”。
(3)数码显示屏在装置发信时显示发信工作频率,应注意检查其是否与发信机铭牌所示频率一致。
(4)测量表头的四条刻度线中,最上一条用于测量收信输出电压,正常时(停信)表针指示于绿色标示区,第二条用于测量通道两端的高频电压或电流,由“高频电压”或“高频电流”按钮选择。第三、第四条用于测量通道阻抗为75、100Ω时的通道功率。
(5)装置出现异常信号且不能复归时,应立即向调度汇报,申请停用高频保护。