PDZ系列康达智能电源屏,220V交流模块主备同时故障,如何应急处理?

正确答案: ①关掉对应的输出空开,断开负载,如果所有模块恢复正常,则为负载侧故障。
②断开负载后,模块未在20秒内恢复,或是没有全部恢复,需将保护的模块输入空开关掉,10秒后闭合,反复操作两次,看是否恢复正常。
③上两步如果没有恢复,说明是模块的问题,已故障不能工作,应直接用同型号的备用模块进行更换。
④如果现场没有备用模块,可以将本机柜的其他处于备用状态的同型号模块进行更换,恢复输出。