试述什么是电容式电压互感器的“暂态响应”?对保护有什么影响?

正确答案: 在高压端与地短路情况下,电容式电压互感器的二次电压峰值应在额定频率的一个周波内衰减到低于短路前峰值的10%,称为电容式电压互感器的"暂态响应"。它指的是:当一次电压波为零或者为最大值时发生短路情况中的较大者。
电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,但暂态特性较差,当系统发生短路等故障而使电压突变时,电容式电压互感器的暂态过程要比电磁式电压互感器长得多。假如在电压互感器安装处发生金属性短路,一次电压突降为零,二次电压约需20ms左右才能降到5%额定电压以下,这对动作时间仅有20~40ms的快速保护,特别对短线路的短路保护第Ⅰ段的动作精度带来很大影响。