多做题,通过考试没问题!

动力与电气工程

睦霖题库>大学试题(工学)>动力与电气工程

试述变压器差动保护的基本原理,分析其产生不平衡电流的原因及抑制方法?

正确答案:变压器纵联差动保护是反应变压器原副边两侧电流差值的一种快速动作的保护装置。保护区在变压器一、二次侧所装电流互感器之间。

(1)由于变压器励磁涌流引起的不平衡电流。
在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,则可能有很大的励磁电流(即励磁涌流)。
励磁涌流有如下特点:
①含有很大成分的非周期分量,其波形偏向时间轴的一侧。
②含有大量高次谐波,而且以二次谐波为主。
③波形之间出现间断角。
减小励磁涌流影响的方法如下:
①采用具有速饱和铁心的差动继电器。利用BCH-2型差动继电器来实现。
②采用比较波形间断角来鉴别内部故障和励磁涌流的差动保护。
③利用二次谐波制动而躲开励磁涌流。微机保护装置可实现
(2)由于变压器一、二次侧结线不同引起的不平衡电流Y/△-11接线的变压器原副边相位相差30°,因此必须补偿回来。

(3)由两侧电流互感器变比的计算值与标准值不同引起起的不平衡电流
可以在电流互感器二次回路接入自耦电流互感器来进行平衡,或利用速饱和电流互感器中的或专门的差动继电器中的平衡线圈来进行补偿,消除不平衡电流。但差动继电器的平衡线圈只有整数匝数可供选择。因而不能完全补偿,需在动作电流整定时躲过。
(4)各侧电流互感器型号和特性不同引起的不平衡电流
当变压器两侧电流互感器的型号和特性不同时,其饱和特性也不同(即使型号相同,其特性也不会完全相同)。因此尽可能选择同型号或相近型号的电流互感器,并在动作电流整定时躲过。
(5)由于变压器分接头改变引起的不平衡电流
变压器在运行时,往往采用改变分接头位置(即改变高压线圈的匝数)进行调压。因为分接头的改变,就是变压器变比的改变,电流互感器二次侧电流因而改变,引起新的不平衡电流。通过提高保护动作电流躲过。按“0”分接头整定,考虑5%的变动。
总之,变压器差动保护中的不平衡电流要完全消除是不可能的,但采取措施,减小其影响,用以提高差动保护灵敏度是可能的。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题