有一台l.0级配K型热电偶的动圈表,其测量范围0~1100℃,计算允许基本误差
正确答案:
因为k=1,查K热电偶分度表,1100C对应的热电势值为E终=45.108毫伏所以△E允=土K(E终一E始)%=土1X(45.108—0)%=土0.451(毫伏)允许基本误差为±0.451毫伏。