多做题,通过考试没问题!

汽机巡检员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>汽机巡检员考试

简述低加正常运行中的停运。

正确答案:1.正常运行中,切除低加时机组负荷规定:每切除一台低加,应降低负荷10%,以此类推,低加全部切除时,负荷不应超过240MW。
2.切换运行低加的疏水系统:将上级低加危急疏水调节门逐渐开启,并逐渐关闭其正常疏水调节门,注意低加水位保持正常稳定,关闭上级低加正常疏水调节门前后手动门,逐渐关闭停运低加至下级低加正常疏水门,适当开启危急疏水门。
3.逐渐关闭停用低加进汽电动门至全关,低加出水温度下降不大于2℃/min,注意凝结水温度的变化。电动门全关后,开启该抽汽管道疏水门。
4.关闭停运低加的连续排气门。
5.关闭停运低加危急疏水调节门及其前后手动门,注意低加水位不升高。
6.开启停用低加水侧旁路门,关闭水侧出、入口门。注意凝结水流量变化。
7.开启低加汽侧放水门、启动排气门,放净存水存压,注意机组真空的变化。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题