多做题,通过考试没问题!

三废系统Ⅲ级培训知识竞赛

睦霖题库>环保知识生态建设知识竞赛>三废系统Ⅲ级培训知识竞赛

8TEP001EV状态转换开关按下之后状态不变化常见问题有哪些?

正确答案: 在实际启动过程中经常发生8TEP001EV状态转换开关按下之后状态不变化,这通常是因为阀门状态与初始状态不一致引起的。
(1)由状态0启动过程中状态转换开关按下之后状态不变化,检查8TEP401VA/403VV是否开启,若没有开启则状态0无法确认,也不能转到状态1.
(2)由状态6转向状态2过程中状态转换开关按下之后状态不变化,检查8TEP504YCD上所有阀门无限位开关未触发情况(灰色),由于8TEP331VV限位开关偶尔无法触发为灰色,此时需要就地手动拨动限位开关进行复位。
(3)由状态5转向状态6过程中状态转换开关按下之后状态不变化,检查8TEP013BA是否存在液位正常而下游疏水阀8TEP353VL开启的情况,若有立即将8TEP351VL置手动后开启直到8TEP013BA液位低(-150mm)8TEP353VL自动关闭后将8TEP351VL置自动。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题