多做题,通过考试没问题!
铁路供电系统考试
睦霖题库
>
铁路职业技能鉴定考试
>
铁路供电系统考试
曲线外侧中间柱,定位器的尾线调到最短时,拉出值仍不到位,是什么原因?如何解决?
正确答案:
(1)原因是支柱装配不合格:
①杵环杆低头;
②腕臂底座安装偏低;
③承力索偏向曲线内侧;
④定位环高度偏高。
(2)解决办法:调整支柱装配。
答案解析:
有
进入题库查看解析