多做题,通过考试没问题!

综合布线管理员

睦霖题库>通信电子计算机技能考试>综合布线管理员

某建筑物10层,每层结构都一样,如图所示(5楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m,02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼宽为12m ,房间宽为5m ,走廊宽为2m。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m ,吊顶后楼的净高2.8m 。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。02至17号房每房2个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。 按设计标准,走廊的金属线槽大小是多少? 

正确答案: 每楼层共40个信息点,5E类UTP截面积为3.14*(5.3/2)^2= 22.05mm2
线槽截面积=40*20.05/(70%*50%)= 2342.9mm2
约为 60*40 的金属线槽
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题