多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

背景 天津某单层钢结构厂房工程,基础部分采用锤击打人预应力管桩、部分采用泥浆护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。 预应力管桩打人过程中,发现桩身突然倾斜错位,经查桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度突然增大;同时,当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 泥浆护壁灌注桩施工过程中,频繁出现孔壁坍落现象。 桩承台及预埋地脚螺栓均施工完毕,安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。 由于屋架跨度比较大,约28m,设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后,紧接着开始屋面工程。屋面工程完成后,监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量,满足设计要求,监理工程师验收通过并签字确认。 钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理?

正确答案: 钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的形成原因可分两种情况:
1)螺栓孔位置偏移,其预防与处理方法如下:
①钢柱底部预留螺栓孔应放大样后制作,并确保螺栓孔位与柱子轴线相对位置准确;
②如螺栓孔偏移不大,经设计人员许可,沿偏差方向将孔扩大为椭圆孔,然后换用加大的垫圈进行安装;
③如螺栓孔相对偏移较大,经设计人员同意可将螺栓割除,将根部螺栓焊于预埋钢板上,附上一块与预埋钢板等厚的钢板,再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上,然后根据设计要求焊上新螺栓。
2)地脚螺栓定位偏位,其预防与处理方法如下:
①先浇筑混凝土,预留孔洞,后埋螺栓。在埋螺栓时,采用型钢两次校正办法,检查无误后,浇筑预留孔洞。
②将每根柱的地脚螺栓用预埋钢架固定,一次浇筑混凝土。
③用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大,安装时另加厚钢垫板。
④如螺栓孔相对偏移较大,经设计人员同意可将螺栓割除,将根部螺栓焊于预埋钢板上,附上一块与预埋钢板等厚的钢板,再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上,然后根据设计要求焊上新螺栓。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题