某办公室的体积170m3,利用自然通风系统每小时换气两次,室内无人时,空气中CO2含量与室外相同,均为0.05%,工作人员每人呼出的CO2量为19.8g/h,要求工作人员进入房间后的第一小时,空气中CO2含量不超过0.1%,则室内最多容纳人数为()。

  • A、16人
  • B、19人
  • C、25人
  • D、28人
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析