两台联结组别相同,额定电压相同的变压器并联运行,已知:SN1=1000KVA,UK1=4%;SN2=2500kVA,UK2=5%。当第一台满载时,第二台变压器输出容量为()kVA。若要求共输出2700kVA,则第一台输出容量为()kVA,第二台输出 容量为()kVA。
正确答案:2000;900;1800
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
两台联结组别相同,额定电压相同的变压器并联运行,已知:SN1=1000KVA,UK1=4%;SN2=2500kVA,UK2=5%。当第一台满载时,第二台变压器输出容量为()kVA。若要求共输出2700kVA,则第一台输出容量为()kVA,第二台输出 容量为()kVA。

微信扫一扫手机做题