RCS-915AB母差保护差动起动电流低值的作用说明书提示为防止母线故障大电源跳开后差动起动元件返回而设置,按切除小电源有足够的灵敏度设定。请问低值的动作逻辑是怎样,调试时如何使它动作,差动电流达到低值但未达到高值它能否动作?

正确答案: 低定值只有在高定值动作,并且有元件跳闸时才投入,投入后差流元件靠低定值返回,即动作后降低返回系数。调试时可用实验仪产生一个电流序列,先输出大于高定值的电流,动作后再输出低于高值大于低值的电流,此时差动不应返回。差动电流达到低值但未达到高值不能动作。