多做题,通过考试没问题!
热工自动装置检修工
睦霖题库
>
火电电力职业技能鉴定考试
>
热工自动装置检修工
在现场发现调节器积分饱和时,有什么办法将其尽快消除?
正确答案:
消除积分饱和最好的办法,是将调节器由自动切换到手动。此时,手操电流加到积分电容上,使调节器的输出跟踪手操电流,很快消除积分饱和。经常把调节器由自动切换到手动也是不好的,对调节系统会造成干扰。此时,可采取一些抗积分饱和的措施,或采用带有抗积分饱和功能的调节器。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
影响锅炉汽包水位的主要扰动因素是什么?
·
锅炉燃烧自动调节的任务是()
·
电子电位差计的工作原理是()。
·
自动调节仪表按结构形式可分为()和()两
·
已知1151DP4变送器量程为0~254
·
各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一
·
使用比例积分调节器时,积分时间要根据对象
·
在单元机组运行中,汽轮机侧主蒸汽温度一般
·
使用输出信号为4~20毫安的差压变送器时
·
锅炉按升温、升压曲线启动过程中的汽温、汽
热门试题
·
何谓水位全程调节?
·
单级与串级三冲量给水调节系统在结构上有何
·
精确度用来反映仪表测量()偏离真值的程度
·
定位器本身是一个()调节系统。
·
给水调节阀门的死行程应小于全行程的()
·
焊接半导体元件的注意事项。
·
采用平衡容器测量汽包水位时,产生误差的主
·
在锅炉检修后,要进行承压部件的水压试验。
·
在三相对称正弦交流电路中,Y型连接的中性
·
下列情况不属于热工保护的是()