多做题,通过考试没问题!

电气试验工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气试验工考试

±500kV直流输电换流站中,主要的噪声源是什么,如何采取防治措施?

正确答案: ±500kV直流输电换流站中主要的噪声源如下:
(1)换流变压器的铁心振动及风扇发出的噪声很大,一般噪声水平都超过85dB。如果有直流偏磁侵入,严重时会发出啸叫。
(2)交、直流滤波场的电容、电感也会发出较大的噪声。
防治噪声的主要方法如下:
(1)提高换流变压器和滤波场的电容、电感的制造质量。换流变压器运行中换向过程就是一个短路过程,所以它的振动、噪声都比交流变压器要大一些。噪声源主要来自于铁心的振动,因此研究铁心叠片末梢的防振措施是减小噪声的重要问题。
(2)正确选择滤波电容的额定电压是防止电容器短期运行中损坏,减小噪声的方法之一。交流滤波电容中谐波(3、5、7、9、11次)是比较严重的,一组10kV等级的电容起往往额定电压要提高到12.5~13.0kV,才能满足运行的要求,同时起到降低噪声的要求。
(3)滤波电感不宜采用铁心电感而应采用空心电感,可以大大降低电感噪声。
(4)为了防止噪声对换流站周边居民的骚扰,可以在换流变压器旁或变电站围墙上设置声障墙,以降低噪声分贝。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题