试计算下图所示由无穷大容量电源供电的电路d点发生三相短路时,流到d点处的短路电流周期分量值、冲击短路电流和变压器高压侧母线的残余电压。
正确答案:
选Sb=100MVA,Ub=Uav=115KV,并作等值电路,个元件电抗基准标么值
X1=(90*0.4)*(100/115平方)=0.272 X2=(10.5/100)*(100/15)=0.7 X3=0.272+0.7=0.972
流到短路点的短路电流
X1=(90*0.4)*(100/115平方)=0.272 X2=(10.5/100)*(100/15)=0.7 X3=0.272+0.7=0.972
流到短路点的短路电流
答案解析:有