说明公用同期同时投入两个同期开关的危害。
正确答案:
大型发电厂、变电所同期点很多,同时投入两个同期开关几率增大,这样做将会产生严重后果:
(1)使不同频率的电源通过同期小母线发生非同期并列。
(2)彼此有30°相角差的电压互感器二次电压通过同期小母线合环并列,将烧毁电压互感器或电压保护误动作。
(3)一定条件下,通过同期小母线向一次系统送电,将危及人身及设备安全。
(1)使不同频率的电源通过同期小母线发生非同期并列。
(2)彼此有30°相角差的电压互感器二次电压通过同期小母线合环并列,将烧毁电压互感器或电压保护误动作。
(3)一定条件下,通过同期小母线向一次系统送电,将危及人身及设备安全。