多做题,通过考试没问题!

电气安全知识竞赛

睦霖题库>安全知识安全生产知识竞赛>电气安全知识竞赛

怎样来检查笼型异步电动机的定子绕组断路故障?

正确答案: 定子绕组断路故障,一般多发生在绕组端部线圈接头或绕组与引出线连接的地方。原因是绕组端部易受机械或外力损伤,或由于接头焊接不良。在查找断路故障时,可按以下方法:
(1)外观检查,首先检查绕组端部。
(2)用绝缘电阻表或万用表或试验灯分别测试每相定子绕组(如为Δ联结接时应将连接接点拆开。)
(3)对中等容量电动机,定子绕组为多根导线并绕或多支路并联时,若其中几根断线,检查比较复杂,通常用以下两种方法:
首先,三相电流平衡法:对于Y联结的电动机,将三相并联后,通往低电压大电流的交流电(通过变压器或电焊机供电)。逐相测量电流。如果三相电流表的读数相差5%以上时,电流小的一相可能有断路。对于Δ联结的电动机,则先将绕组的一个角的连接点断开,然后逐相通入低电压大电流,并测量电流大小,电流小的一相可能有断路故障。
其次,电阻法:用双臂电桥测量三相绕组的每相电阻。如果电阻值相差5%以上时,电阻大的一相可能有断路故障。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题