多做题,通过考试没问题!

施耐德低压电气考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>施耐德低压电气考试

NS断路器接地故障保护模块VigiME、MH、MB有何区别?

正确答案: NS100~160断路器配VigiME、MH均可,NS250只能配VigiMH,NS400~630只能配VigiMB。VigiME的灵敏度(300mA.及时间延时(不大于40ms)均固定不可调,而VigiMH、MB的灵敏度分5档(0.03-0.3-1-3-10A.时间延时分4档(0-60-150-310ms)可以调整。如果灵敏度被设置为30毫安,则脱扣器瞬时脱扣动作。
在3P的断路器上联接一个4P的Vigi漏电模块时,应增配一辅助连接件,产品号为29214(用于NS100-250)或32457(用于NS400-630)。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题