测量模件信号处理精度测试时,有些什么规定?

正确答案: 1)测量模件处理精度测试时,应保证标准信号源(校正仪)的阻抗与模件阻抗相匹配,内外供电电源相对应。
2)检查每个通道的设置系数,应符合测量系统量值转换要求。
3)模拟量输入(AI)模件精度测试时,对于新建或大修机组,每块模件的I/O通道应逐点进行精度测试;对于中、小修和其它情况,每块模件上可随机选取1~4个通道(见表1);用相应的标准信号源,在测点相应的端子上分别输入量程的0%、25%、50%、75%、100%信号,在操作员站或工程师站(手操器)读取该测点的显示值,与输入的标准值进行比较;记录各测点的测试数据。
4)脉冲量输入(PI)信号精度测试:用标准频率信号源,在测点相应的端子上分别输入量程的0%、25%、50%、75%、100%信号,在操作员站或工程师站(手操器)读取该测点的显示值与输入的标准值进行比较;记录各测点的测试数据,计算测量误差。
5)模拟量输出(AO)信号精度测试:通过操作员站(或工程师站、或手操器),分别按量程的0%、25%、50%、75%、100%设置各点的输出值,在I/O站对应模件输出端子用标准测试仪测量并读取输出信号示值;与输出的标准计算值进行比较;记录各点的测试数据,计算测量误差。
6)脉冲量输出(PO)信号精度测试:通过操作员站(或工程师站或手操器)分别按量程的0%、25%、50%、75%、100%设置各点的输出值,分别在各输出端子上用标准频率计测量并读取示值,与输出的标准计算值进行比较;记录各测点的测试数据,计算测量误差。