多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

母差保护的作用是什么?母差保护的范围有哪些?

正确答案: 发电厂和变电站的母线保护是电力系统中的一个重要组成元件。当母线上发生故障时,将会使连接在故障母线上的所有元件在修复故障母线期间或转换到另一组无故障的母线上运行以前遭到停电。同时在电力系统中,枢纽变电站的母线上发生故障还可能引起系统稳定的破坏,甚至造成电网的瓦解。
与输电线路相比,母线发生故障的次数较少,但母线发生故障的可能性还是有的。母线总长度不过几十米至上百米,母线连接的设备多、电气接线复杂,设备损坏老化、绝缘老化、污秽以及雷击等会引起短路故障;同时由于操作频繁,值班人员的误操作也会引起人为三相故障(如带地线合闸,带负荷拉隔离开关)。因此,母线的短路故障在电力系统故障中仍占有一定的比例,并且造成的后果十分严重。
母线上发生的短路故障中,单相接地所占比例最高。大部分故障是由绝缘子对地放电引起,母线故障开始阶段多数表现为单相接地故障,随着电弧的移动,故障往往发展为两相或三相接地短路。因此,母线故障的性质一般比较严重,对电力系统的安全危害较大,装设快速切除故障的母线保护是十分重要的。
为了满足速动性和选择性的要求,母线上的保护都是按差动原理构成的。在正常时流入母差保护的电流为不平衡电流,在故障时流入母差保护的电流是故障电流,这样继电器只要躲过不平衡电流就能正确动作。
母差保护的保护范围是:母线各段所有出线开关母线电流互感器之间的电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。这就要注意母差用的电流互感器二次绕组的交叉接线,允许有重复保护区,不允许有死区存在。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题