多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

交流采样与直流采样的区别有哪些?综合自动化变电站有哪些模拟量还采用直流采样方式进行数据采集?

正确答案: 两种方法的主要区别是直流采样必须把交流电流和电压经过整流和滤波,变成直流量,再送给A/D变换器进行转换。
(1)直流采样的特点
1.直流采样对A/D转换器的要求不高,软件算法简单。
2.直流采样因经过整流和滤波环节,转换成直流信号,因此抗干扰能力较强。
3.直流采样输入回路,因要滤去整流后的纹波,往往采用R-C滤波电路,其时间常数较大,因此采样结果实时性差,而且无法反映被测模拟量的波形,不适用于微机保护和故障录波。而在变电站发生事故时,检查故障录波器当中的相关电流、电压波形对分析事故的性质及事故的定位有极大的作用。
4.直流采样过程需要大量的变送器,增加了投资,增加了运行检修人员的工作负荷。
(2)交流采样的特点
1.实时性好。它能够避免直流采样中整流与滤波环节时间常数大的影响,因此在微机保护中必须采用交流采样。
2.能够反映现场电流、电压的实际波形,便于对所测量的结果进行波形分析,因此在需要谐波分析或故障录波的场合,必须采用交流采样。
3.有功功率和无功功率是通过采样得到的电流与电压计算得来的,省掉功率变送器,可节约投资,减少维护工作量。
4.对A/D转换器的转换速率和采样保持器要求较高。为了保证测量的精度,一个周期内必须保证有足够的采样点数,因此要求A/D转换器要有足够的转换速度。
5.测量的准确性不仅取决于模拟量输入通道的硬件,而且还取决于软件的算法,因此采样的计算程序相对复杂。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题