多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

如何区分母差和失灵保护动作现象?

正确答案:所谓断路器失灵保护,就是当系统发生故障时,故障元件的保护动作,而其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于同一变电站相邻元件断路器使之跳闸以切除的接线,称为断路器失灵保护。失灵保护一般安装在500kV、220kV系统。线路断路器、母联断路器、有独立差动保护出口跳闸压板的主变断路器机构失灵,而保护动作时,失灵保护均应启动,失灵保护动作的时限应躲过保护动作时间和拒动断路器跳闸返回时间之和。母差保护是在母线差动保护范围发生故障时,母差保护无时限地将连接在故障母线上的断路器全跳开。母差保护动作后一条或者两条母线上连接的断路器全部跳闸,正常动作时,没有其他保护动作。断路器失灵保护动作后,连接在一条母线上的断路器其中一台在合闸位置,其余全部跳开。或连接在两条母线上的断路器,全部跳开,但母联断路器在合闸位置。前者在合闸位置的断路器保护动作,断路器机构失灵,拒绝跳闸,后者是母差保护动作,母联断路器拒绝机构失灵,拒绝跳闸。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题