多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

一台10/0.4kV配电变压器,绕组联结为Dyn11,二次侧三相短路时的超瞬态短路电流I″22K3=32kA,则流过一次侧的电流I″2K3为()。

  • A、0.74kA
  • B、1.22kA
  • C、1.48kA
  • D、0.85kA
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析