如何投退500kV小纵乙线线路重合闸保护。
正确答案:
检查500kV5021断路器保护屏重合闸切换把手3QK切至“停用”位置。
退出500kV5021断路器保护屏5021开关重合闸出口压板3LP4。
检查500kV5022断路器保护屏重合闸切换把手3QK切至“停用”位置。
退出500kV5022断路器保护屏5022开关重合闸出口压板3LP4。
退出500kV5021断路器保护屏5021开关重合闸出口压板3LP4。
检查500kV5022断路器保护屏重合闸切换把手3QK切至“停用”位置。
退出500kV5022断路器保护屏5022开关重合闸出口压板3LP4。
答案解析:有