如何处理系统报雷达异常、雷达故障等故障?

正确答案: ①分线盘测试自检电压及频率或利用仿真终端查看雷达自检速度是否正常,初步判断故障点在室内还是室外。
②室外检查雷达自检频率或速度是否正常,不正常为雷达故障,更换雷达。
③如判断自检信号有,室外测量信号端子电压是否正常,电压不正常时,则关雷达电源再测量信号端子有无直流12V,有说明室内板块接口电源12V正常,否则更换JB板。
④检查自检及JB板正常后,则用测试仪分别输出4个档位模拟信号频率测试雷达,雷达应能显示对应频率的速度值,若不正常则更换雷达。
答案解析: