多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

某125MW火电机组低压厂变回路从6kV厂用工作段母线引接,该母线短路电流周期分量起始值为28kA。低压厂变为油浸自冷式三相变压器,参数为:Se=1000kVA,Ue=6.3/0.4kV,阻抗电压Ud=4.5%,接线组别Dynll,额定负载的负载损耗Pd=10kW。DLi为6kV真空断路器,开断时间为60ms;DL2为0.4kV空气断路器。该变压器高压侧至6kV开关柜用电缆连接;低压侧至0.4kV开关柜用硬导体连接,该段硬导体每相阻抗为Zm=(0.15+j0.4)mΩ;中性点直接接地。低压厂变设主保护和后备保护,主保护动作时间为20ms,后备保护动作时间为300ms。低压厂变回路接线及布置如图3-3所示,请解答下列各小题(计算题按最接近数值选项)。若0.4kV开关柜内的电阻忽略,计算空气断路器DL2的PC母线侧短路时,流过该断路器的三相短路电流周期分量起始有效值最接近下列哪项数值()?(变压器相关阻抗按照《电力工程电气设计手册电气一次部分》计算)

  • A、32.08kA
  • B、30.30kA
  • C、27.00kA
  • D、29.61kA
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题