某变电站220kV甲线6666开关代路运行中,为处理该开关B相CT故障,调度员向该站下达“将220kV甲线6666开关由冷备用转检修”的综合令。在操作过程中,因五防系统故障,模拟操作无法进行,需要解锁五防后进行操作。监护人在没有履行解锁操作手续的情况下,自行取出了解锁钥匙。到现场后,操作人和监护人错误地走到666640地刀(线路地刀)的操作位置,在没有再次进行验电,没有核对设备编号的情况下,操作人员用解锁钥匙打开220kV甲线666640地刀五防锁,插入操作杆进行了操作。操作造成220kV甲线6666线路带电合上接地刀闸,导致了220kV甲线跳闸。以上事件定义为()

  • A、220kV一般电气误操作
  • B、220kV设备误动
  • C、220kV恶性电气误操作
  • D、调度误调度
正确答案:B