一电接点压力表,测量上限为6兆帕,准确度等级为1.6级,求鉴定此压力表用的标准器的量程及准确度等级?

正确答案: 标准器测量上限=4/3被检表测量上限=4/3×6=8(兆帕)
选用量程为0~10兆帕。
精密压力表准确度等级≤1/3被检表准确度等级×被检表上限/精密压力表上限=1/3×1.6×6/10=0.32
选用准确度等级为0.25级的精密压力表
选用量程为0~10兆帕、准确度等级为0.25级的精密压力表。