为什么说变压器复合电压启动的过电流保护在发生三相对称短路时电压元件的灵敏度有所提高?

正确答案:①当发生三相对称短路时,一般总是伴随着出现短时间的负序电压,只要负序继电器一动作,低电压继电器即完全失去电压,触点闭合;(0.5)②当负序电压消失后,若使低电压继电器的触点再度打开,必须使残余电压高于继电器的返回电压。在这种情况下,低电压继电器的返回系数对保护装置的工作不产生影响。因此说复合电压启动的过电流保护在发生三相对称短路时电压元件的灵敏度有所提高。(0.5)
答案解析: